在长距离通信的诸多方案中,RS485(RS232转RS485转换器)因其独特的电器性能,可靠的应用于主控机之间、主控机与单片机或外设之间构成点到点、点到多点远程多机通信网络,实现多机应答通信。但RS485总线在抗干扰、自适应、通信效率等方面仍存在缺陷,一些细节的处理不当常会导致通信失败甚至系统瘫痪等故障,因此提高RS485总线稳定性不容小觑。
       
        在485总线系统施工时必须严格按照施工规范施工,特别应注意下面几点。
       
        1、485+和485-数据线一定要互为双绞。
       
        2、布线一定要布多股屏蔽双绞线。多股是为了备用,屏蔽是为了便于出现特殊情况时调试,双绞是因为485通讯采用差模通讯原理,双绞的抗干扰性较好。不采用双绞线是错误的。
       
        3、485总线一定要用手牵手式的总线结构,坚决避免星型连接和分叉连接。
       
        4、设备供电的交流电及机箱一定要真实接地,而且接地良好。有很多地方表面上有三角插座,其实根本没有接地,接地良好可以防止设备被雷击、浪涌冲击。静电累积时可以配合设备的防雷设计较好地释放能量,保护485总线设备和相关芯片不受伤害。
       
        5、为避免强电对其干扰,485总线应避免和强电走在一起。