发表于 2014-10-11 13:00:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  电路原理剖析 HSA-75 型电机启动控制柜是为 75kW 大型电机配套的 Y/ △启动控制电路。由于厂家未随机提供电路原理图.故给使用与维修造成了一定的困难。

  为此.笔者根据实物绘制出电气原理图,其工作原理简述如下:

  电源开关 K 闭合后,按下“启动”按钮 QA1 ,时间继电器 SJ 通过 FU1 → K → TA1 → FR → QA1 → SC → 2 → 13 得电.启动接触器 YC 也同时通过 13 → SJ → 1 → KA → 1 → 17 得电。 YC 动作后,其辅助接头 YC-2 接通电源接触器 QC , QC 动作,电机在 Y 接状态下开始启动,其辅助接点 QC-2 和 OC-3 为电路提供自保。到 sJ 的设定的时间后,其延时断开的常闭触点 SJ-1 断开,使 YC 失电;而其另一组延时闭合的常开触点 SJ-2 闭合接通中间继电器 KA 。 KA 动作后.其中一组接点 KA-2 自保;另一组 KA-1 常闭断开,使 YC 失电;而其中第三组接点则通过 YC-3 常闭触点 ( 此时 YC 已失电 ) 接通运行接触器 SC 。 SC 动作后,其主接点将电机接成△形开始正常运行。其辅助常闭接点 SC-2 则切断 SJ 的电源,启动过程结束。 SJ 失电后,其中在 YC 回路中的常闭 SJ-1 再次接通.但此时 KA 在动作.其常闭 KA-1 处于断开状态.而且 SC-2 也断开了电源,以确保 YC 与 SC 之间互锁的可靠性。

  本电路中的 FR 为过流保护继电器,如有过流.其串接在控制回路中 5-7 间的常闭触点断开.电路停止工作。

  大型电机启动过程较长。在启动过程中电流较大.为了防止 FR 在启动时发生误动作.所以在启动过程中利用 KA-4 常闭将 FR 短路.而一旦启动结束, KA-4 就自动断开。

  另外.电路还设有盘外控制的接线端子,其中 TA2 和 QA2 为盘外控制钮,如不需盘外控制.则应将图中的 7 与 9 之间短接。